實驗室通風系統工程的技術標準及要求

不斷地內部研究所室的意愿越變越少,各機構對研究所室空氣流通操作系統的工作想要也越變越高,在這里他們就來說一說研究所室空氣流通操作系統的工作中的部分高技術的標準及想要。 一、 技術標

根據《供熱通風設計手冊》規范GBJ19-87和《DB42實驗室通風系統設計與施工規范》的相關規定,確定通風柜、消化柜、原子吸收罩等通風設備、室內全面通風換氣的通風量:

1) 設計中,按室內余熱、余濕、保證室內衛生條件的最小換氣量進行計算。

一般性化學實驗室的通風量: 10-12次/小時

毒氣室、有機合成、菌種培養的通風量:15-20次/小時

2) 通風柜(罩)排風工作面必須保持負壓狀態,通風柜面風速:

VAV狀態 0.5m/s±0.1m/s或根據用戶要求設定其它值。

 手動狀態0.3m/s~1m/s,視窗的高低不影響面所設定風速;

3) 通風系統使用終端噪音≤55dB ,通風柜面換氣次數:不小于15次;

4) 主風管設計風速小于9-12m/s,支風管設計風速小于5-7m/s

5) 排風量:通風柜1500m3/h;

6) 快速執行器響應時間≤1s。

二、 通風平臺平臺規范要求

1) VAV變風量變頻調節控制,保證系統多個通風柜(罩)同時運行時,各自獨立調節,不相互干擾。

2) 實驗室內氣流組織良好,氣流速度及紊流度均能控制在較小的范圍內,以免室內氣體的擾動引起排毒柜內氣體外溢。

 3) 應有不同型號和規格的圓形或矩形單個變風量閥,滿足不同風量要求并與設計圖紙相符合;

4) 結合實驗室排風控制系統,包括變風量閥、消音器等能提供實驗室通風控制的完整解決方案。

5) 實驗室風管在選擇防腐蝕較好,硬度高的材質。本工程涉及到所有風管均可采用防腐蝕性能好的PVC/UPVC材質,風機全部為腐蝕性能好的玻璃鋼風機。

6) 控制面板為漢字顯示,可顯示通風系統運行時的多項信息。自動與手動多種工作模式可兼容設定,控制插座電源及照明的開啟,可調節風閥角度。

7) 實驗室內氣流組織良好,送回風氣流速度及紊流度均能控制在較小的范圍內,以免室內氣體的擾動引起排毒柜內氣體外溢。